石峥嵘:常见的室内消火栓,当栓口水压大于0.50MPa,水枪反作用力将超过220N,非专业人员将无法操控。设置轻便消防水龙和消防软管卷盘的目的,就是为了方便普通人员的使用,扑救初起火灾。
近年来,实际上已经混淆了轻便消防水龙和消防软管卷盘的概念,新版的消防规范规程中,轻便消防水龙和消防软管卷盘的应用场所基本一致。(请结合文末视频理解)
一、适应标准:
二、主要概念:
注:本文所述的消防软管卷盘,为非消防车用的水软管卷盘。
三、水源要求:
四、工作压力:
五、安装方式:
六、主要应用:
近年来,实际上已经混淆了轻便消防水龙和消防软管卷盘的概念。新版的消防规范规程中,轻便消防水龙和消防软管卷盘应用场所基本一致。
1、人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200㎡的商业服务网点内,应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,确保室内地面任何部位有一股水流能够到达。(8.2.4)
2、高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙(8.2.4),可以在生活给水管道上预留接驳消防软管或轻便水龙的接口。
3、《建规》第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合《建规》第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙::
a 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库);
b 耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m³的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m³的戊类厂房(仓库);
c 粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑;
d 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑;
e 室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m³的其他建筑。
4、消防软管卷盘和轻便消防水龙的用水量可不计入消防用水总量。(7.4.11)
七、消防软管卷盘或轻便水龙可以和室内消火栓设置在同一箱体内,需满足以下要求:(7.4.2)
1、消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,长度宜为30.0m,消防水枪的当量喷嘴直径6mm;
2、轻便消防水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m,消防水枪的当量喷嘴直径6mm;
3、示例:
参考视频:
轻便消防水龙和消防软管卷盘-区别及概念
轻便消防水龙和消防软管卷盘-主要应用
长按二维码,下载解读PDF及消防规范汇编