石峥嵘:近年来,实际上已经混淆了轻便消防水龙和消防软管卷盘的概念,轻便消防水龙和消防软管卷盘应用场所基本一致,但前者更适合于独立安装,后者更适合配套安装在室内消火栓箱内;
在水源的选择上,文末应用的第1项水源应来自消防给水管网,第2、3项的水源可以是自来水或消防给水管网。
注:本文为“轻便消防水龙和消防软管卷盘-区别及概念”的延伸引读!
一、产品适应标准:
轻便消防水龙和消防软管卷盘是两个不同的产品,适应的产品标准不一样:
二、消防软管卷盘:
1、消防软管卷盘是由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。包括输送水灭火剂的水软管卷盘、输送干粉灭火剂的干粉软管卷盘和输送泡沫灭火剂的泡沫软管卷盘。
2、按使用场合,消防软管卷盘又可分为消防车用和非消防车用软管卷盘。规格如表所示。
3、本文所述,均为非消防车用的水软管卷盘。
三、轻便消防水龙:
1、轻便消防水龙,是在自来水或消防供水管路上使用的,由专用接口、水带及喷枪组成的一种小型轻便的喷水灭火器具。按供水管路不同,分为自来水管用轻便消防水龙和消防供水管用轻便消防水龙。基本参数如下:
2、自来水管用轻便消防水龙主要应用于家庭自来水管网(设计工作压力仅0.25MPa),消防供水管用轻便消防水龙可应用于自来水管网或消防给水管网。
四、产品选型及主要应用:
近年来,实际上已经混淆了轻便消防水龙和消防软管卷盘的概念。新版的消防规范规程中,轻便消防水龙和消防软管卷盘应用场所基本一致(列表如下)。但前者更适合于独立安装,后者更适合配套安装在室内消火栓箱内;在水源的选择上,以下应用的第1项水源应来自消防给水管网,第2、3项的水源可以是自来水或消防给水管网:
1、人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200㎡的商业服务网点内,应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,确保室内地面任何部位有一股水流能够到达。(8.2.4)
2、高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙(8.2.4),可以在生活给水管道上预留接驳消防软管或轻便水龙的接口。
3、《建规》第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合《建规》第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:
a 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库);
b 耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m³的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m³的戊类厂房(仓库);
c 粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑;
d 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑;
e 室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m³的其他建筑。
4、消防软管卷盘和轻便消防水龙的用水量可不计入消防用水总量。(7.4.11)