石峥嵘:本文讨论有关消防控制室的若干问题,解答消防控制室和其他控制室合用的基本原则,以及设置自动灭火系统的具体要求。
1、消防控制室是否可以和其他控制室合用?
2、消防控制室是否需要设置自动灭火系统?
3、消防控制室是否需要设置排烟设施?
4、消防控制室是否需要设置火灾自动报警系统?
附设在建筑内的消防控制室,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门。
随着技术发展,消防控制室已不再是单一的消防报警联动控制设备,应急照明疏散指示、防火门监控、电气火灾监控、消防电源监控等各类系统的控制主机,均设置在消防控制室。除电气火灾外,消防控制室还可能存在其他火灾风险(比如纸质记录或文件等)。因此,对于消防控制室,应依据相关规范要求设置自动灭火、火灾自动报警或排烟设施,具体解说如下:
一、消防控制室是否可以和其他控制室(或其他功能房间)合用?
消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。
但是,实际应用中,安保和监控设备可以为火灾探测提供有效辅助,且管理上交叉重叠,因此,消防控制可与建筑设备监控系统、安全技术防范系统合用控制室:
1、消防控制室与其他控制室合用时,消防设备在室内应占有独立的工作区域,且相互间不会产生干扰;
2、消防控制室与其他控制室合用时,控制室应同时满足相关功能规范(消防、安防、智能化等)的要求。
除此之外,消防控制室不可以和其他控制室(或其他功能房间)合用。
二、消防控制室是否需要设置自动灭火系统?
对于需要设置自动灭火系统的建筑(《建规》8.3),附设在建筑内的消防控制室,应设置自动灭火系统。
消防控制室自动灭火系统的设置,应注意以下要求:
1、不能采用自动喷水灭火系统,宜采用气体灭火系统,且应采用设计浓度低于无毒性反应(NOAEL)的气体灭火剂(如七氟丙烷、IG541),严禁采用超过有毒性反应(LOAEL)的气体灭火剂,且应注意喷嘴的喷放方向和角度,尽量回避有人部位。(可参考“气体灭火NOAEL、LOAEL,设计施工必须掌握的重要指标!”)
2、设置气体灭火的消防控制室,建议采用手动控制方式,发生火灾时,值班人员可以撤离至控制室门外紧急启动。(无人值班时转换自动控制)
3、设置气体灭火的消防控制室,应设置灭火后通风换气的通风设施(自然通风设施或机械排风装置)。
4、设置气体灭火的消防控制室,宜配置空气呼吸器。
5、不管消防控制室是否设置自动灭火系统,均应设置灭火器,宜采用洁净气体灭火器。(可参考“灭火器-选型应用”)
三、消防控制室是否需要设置排烟设施?
消防控制室属于经常有人停留的房间,是否需要设置排烟设施,依《建规》8.5.3、8.5.4确定。但对于设置有气体灭火的消防控制室,不应设置排烟设施。
四、消防控制室是否需要设置火灾自动报警系统?
1、对于需要设置火灾自动报警系统的建筑(《建规》8.4),附设在建筑内的消防控制室,应设置火灾自动报警系统。
2、对于设置有自动灭火系统或排烟设施的消防控制室,应配套设置火灾自动报警系统。