石峥嵘:GB15763.1-2009取消了B类防火玻璃,对应的B类防火窗也就不复存在!
导读:
一、根据2001版的《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》(GB15763.1-2001)规范要求,B类防火玻璃是指同时满足耐火完整性和热辐射强度的防火玻璃。
二、在2009版的《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》(GB15763.1-2009)规范中,取消了B类防火玻璃,只保留了A类和C类防火玻璃,不再有B类防火玻璃。
注1:A类防火玻璃是指隔热型防火玻璃,在规定时间内,能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求。C类防火玻璃是指非隔热型防火玻璃,在规定时间内,能满足耐火完整性要求。
注2:实际应用中,如未明确型号,通常是指A类防火玻璃。
注3:对于仅要求满足耐火完整性要求的防火玻璃,可以采用C类防火玻璃。
注1:A类防火窗是指隔热防火窗,在规定时间内,能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求。C类防火窗是指非隔热防火窗,在规定时间内,能满足耐火完整性要求。
注2:实际应用中,如未明确型号,通常是指A类防火窗(隔热防火窗)。
注3:对于仅要求满足耐火完整性要求的防火窗,可以采用C类防火窗。示例:《建筑设计防火规范》6.7.7所述的“建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h”,这时可以采用C类非隔热防火窗。《建筑设计防火规范》6.2.5所述的防火玻璃和防火窗均仅提出了耐火完整性要求,可以采用C类防火玻璃和C类防火窗。