1、上人屋面的基本要求是什么?什么样的上人屋面应具备临时避难功能?具备临时避难功能的上人屋面有什么要求?
2、怎样的上人屋面符合人员安全疏散要求?怎样的上人屋面可以视为“室外安全区域”?
一、满足一定条件的上人屋面,可作为“室外安全区域”:
符合人员安全疏散的要求,并可以直达地面设施的上人屋面,可作为“室外安全区域”,直通这类上人屋面的出口,可视为直通室外的安全出口。
二、满足一定条件的上人屋面,可作为火灾时的临时避难场所,具备临时避难功能。上人屋面可连通不同的疏散楼梯,有利人员疏散。
三、一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。
为确保安全,《建筑设计防火规范》参照相应耐火等级楼板的耐火极限,对一、二级耐火等级建筑物上人平屋顶的屋面板耐火极限作了规定。在此情况下,相应屋顶承重构件的耐火极限也不能低于屋面板的耐火极限。
四、一、二级耐火等级民用建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。
上人屋面的耐火极限除应考虑其整体性外,还应考虑应急避难人员在屋面上停留时的实际需要。对于一、二级耐火等级建筑物的上人屋面板,耐火极限应与相应耐火等级建筑楼板的耐火极限一致。
五、上人屋面不得采用金属夹芯板材。
对于上人屋面板,由于夹芯板材受其自身构造和承载力的限制,无法达到《建筑设计防火规范》要求的耐火极限要求,因此,此类屋面不能采用金属夹芯板材。
答:上人屋面的基本要求如下:
1、屋面不应搭建可燃构筑设施。
2、屋面四周应满足防护要求。
3、屋顶的耐火极限及人员负荷,应满足上人屋面要求。等等。
对于仅有一个疏散楼梯通向屋顶的情况,到达屋顶的人员没有其他疏散途径,屋顶应具备临时避难功能。
具备临时避难功能的上人屋面,需要有满足临时避难要求的避难场地,避难场地的面积可参照避难层的面积指标计算,场地应避开门窗洞口。
注:大型商店的营业厅设置在五层及以上时,应设置不少于2个直通屋顶平台的疏散楼梯间。屋顶平台上无障碍物的避难面积不宜小于最大营业层建筑面积的50%。
七、疑难探讨:怎样的上人屋面符合人员安全疏散要求?怎样的上人屋面可以视为“室外安全区域”?
“符合人员安全疏散的要求”的上人屋面,除满足上人屋面的基本要求外,还必须可以通过屋面进入其他安全出口,这个安全出口可以是疏散楼梯间或地面设施。
当上人屋面可以直达室外地面设施时,可视为“室外安全区域”。