石峥嵘:通过视频分解,剖析倒流防止器的结构原理,分解倒流防止器在消防系统中的实际应用!
1、倒流防止器,是一种水力控制阀门的组合装置,可严格限定管道有压水单向流动、有效防止回流污染。
注:倒流防止器形式多样,图示仅供示意。
2、倒流防止器可分为减压型倒流防止器、低阻力倒流防止器和双止回阀倒流防止器,其中减压型倒流防止器适应于所有防回流污染情况,但阻力较大。
二、结构原理:
减压型倒流防止器由两级相互独立的止回阀和一个水力控制排水阀组成,可严格限定管道有压水单向流动、有效防止回流污染,减压型倒流防止器的工作原理如下:
三、消防系统中的部分应用(示例):
四、注意事项:
1、有空气隔断的倒流防止器(比如:前面所述的减压型倒流防止器),可能引入外部污染,因此,当消防给水系统采用这类倒流防止器时,应设置在清洁卫生场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。
2、倒流防止器的阻力损失较大,应用时需要复核阻力损失的影响。
比如:当室外消防给水的引入管设置倒流防止器时,可能因为倒流防止器的水头损失,导致室外消火栓不满足规范(《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.2.8条)要求,这时,应在倒流防止器的前面设置一个室外消火栓。(7.3.10)
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
下载PDF讲义.高清视频.规范汇编
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
磐龙拥有气体灭火、细水雾等极具优势的产品,最大的消防技术服务平台,诚征合作伙伴,点击详情:zp.pavln.com
消防资源网
消防讲坛(石峥嵘老师主讲)
可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:
↓↓↓