石峥嵘:消防电梯前室是消防员灭火救援的桥头堡,除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和规范许可的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口,以确保消防电梯安全运行和消防员行动安全。
确因实际功能需要,住宅建筑的客货电梯可以开向消防电梯前室,但应采用可靠的保障措施。公共建筑人员繁杂,消防电梯前室应保持相对独立,考虑实际运行中的不可控因素,客货电梯不应开向消防电梯前室!
本文为以下文章的延伸引读,点击阅读↓↓↓
1、消防电梯、客(货)电梯设置要点,建筑防火及消防设施要求!
2、规范探讨:消防电梯前室消火栓-是否可以计入室内消火栓使用数量
阐述如下:
一、客货电梯开向消防电梯前室,客货电梯的防火措施应与消防电梯一致,不要给前室带来安全风险,防止电梯井成为烟火竖向蔓延的通道:
1、根据《建规》6.2.9-5要求,建筑内电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,客货电梯和消防电梯的电梯层门要求是一致的。因此,实际应用中,客货电梯的相关防火措施,主要是指电梯轿厢及电梯井的相关防火要求,客货电梯轿厢和电梯井等所有结构部件、电线电缆的防火等级应与消防电梯一致。同时,消防电梯和客货电梯均不应附加广告设施、投影设备等其他功能,确保轿厢内的材料均为A类不燃材料。
2、除满足上述要求外,消防电梯井、机房与相邻客货电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门(7.3.6)。
3、客货电梯的人流量较大,当客货电梯设置在消防电梯前室时,走道进入前室的防火门宜采用常开门。
4、客货电梯和消防电梯的电源及相关控制措施等,应遵行各自的规范要求,详见专题:电梯的电源切断及报警联动控制要求!
二、公共建筑不应将客货电梯开向消防电梯前室:
客货电梯开向消防电梯前室,应仅适应于住宅建筑,公共建筑的人员繁杂,会影响消防电梯前室的封闭性能。
尤其是,公共建筑的客货电梯和前室,通常具备更多的附加功能,比如广告位和投影设施等等,这些都会带来安全风险。
综上,公共建筑的消防电梯前室应保持相对独立,以确保其安全性能,考虑实际运行中的不可控因素,客货电梯不应开向消防电梯前室!
三、不宜将客货电梯全部设置为消防电梯,将客货电梯全部设置为消防电梯的做法,与实际运行情况不符,存在诸多隐患,也较难实施。
很明显,将客货电梯全部设置为消防电梯,不是为了更好的保证消防救援,而是为了更好的利用消防电梯及前室,可能造成更大的安全隐患:
1、消防电梯需要消防电源保证,同时涉及层层停靠、从首层至顶层的运行时间不宜大于60s等诸多功能(详见:7.3 消防电梯),将客货电梯全部设置为消防电梯的方案,不利于管理,也较难实施。
2、实际运行中,客货电梯往往会采用更加灵活的控制方式,比如分层停靠、封闭某些楼层的电梯门出口等等,这些都是与消防电梯的控制要求相背的,如将所有电梯均按消防电梯设置,可能造成更大的安全隐患!
因此,客货电梯开向消防电梯前室,只需要保证客货电梯的防火措施应与消防电梯一致,客货电梯和消防电梯的电源及相关控制措施等,应遵行各自的规范要求,详见专题:电梯的电源切断及报警联动控制要求!
注:很多时候,为了达到目的,可以做出很多假设和规定,但实际应用太难太难,至少难以长期有效。