石峥嵘:疏散楼梯间可以不设置自动灭火和火灾报警系统,但前室应视具体情况确定,解读如下:
疏散楼梯间,可分为敞开楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间。
前室,包括防烟楼梯间前室和消防电梯前室。
前室主要包括三种形式:独立前室(只与一部疏散楼梯相连的前室)、共用前室(两个楼梯间共用同一前室)、合用前室(防烟楼梯间前室和消防电梯前室合用)。
另外,在住宅建筑中,还存在共用前室与消防电梯前室合用的情况(俗称:三合一前室)。
疏散楼梯间和前室是人员疏散的安全通道,也是消防员进入建筑进行灭火救援的主要路径。疏散楼梯间和前室均不得有可燃物,也不允许开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口(住宅建筑的楼梯间前室除外)。注:请参考最后的解读视频。
根据规范要求,对于火灾危险性小,无可燃物的场所,可以不设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。
但实际应用中,对于需要采用自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统的建筑,应注意以下事项:
1、疏散楼梯间可以不设置自动喷水灭火系统(洒水喷头)或火灾自动报警系统(火灾探测器);
2、为安全起见,独立前室宜设置洒水喷头和火灾探测器;
3、共用前室的人流相对较大,应设置洒水喷头和火灾探测器;
4、消防电梯在平时用作客梯(或货梯),其前室应设置洒水喷头和火灾探测器。
5、三合一前室、户门直接对前室开放的前室、开设有管井检修门等其他洞口的前室、以及开设有客(货)梯门的前室,火灾风险明显增加,均必须设置洒水喷头和火灾探测器。
最后,我们必须清楚敞开楼梯和敞开楼梯间的区别,敞开楼梯直接对室内开放,不能形成围合的疏散空间,不能作为疏散楼梯使用。详见视频“敞开楼梯间•基本概念,与敞开楼梯的区别”。
敞开楼梯、自动扶梯、自动人行道等,均不能作为疏散设施,对于需要采用自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统的建筑,这些部位需要按规范要求设置。比如,自动扶梯的底部,应设置自动喷水灭火系统保护。