石峥嵘,消防资源网创始人,从业消防20多年,曾参与近千项目的设计施工,解答各类消防疑问数万条,极为资深的实践经验,结合深厚的理论基础,汇集金典,奉献大家!
石峥嵘:高位消防水箱通常设置在临时高压消防给水系统中,本文讲述高位消防水箱的设置目的、条件以及主要设置要求。附疑难探讨:
1、稳压泵代替消防水箱的保障措施有哪些?
2、市政供水替代消防水箱的具体要求?
第一章 设置目的
高位消防水箱是设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施,通常设置在临时高压消防给水系统中。
设置高位消防水箱的目的,是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,保证最不利消火栓和洒水喷头最基本的水压要求,保证启动自动喷水系统报警阀压力开关等要求。
第二章 设置条件
一、临时高压消防给水系统平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,当室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:(6.1.9)
1、高层民用建筑、总建筑面积大于10000m²且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2、其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
3、当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
二、当室内采用常高压消防给水系统时,并不需要设置高位消防水箱,但当采用高位消防水池的常高压消防给水系统无法满足上部楼层所需的压力和流量时,上部楼层仍应采用临时高压消防给水系统,该系统的高位消防水箱的有效容积应按《栓规》第5.2.1条的规定根据该系统供水高度确定,且不应小于18m³。(6.1.13)
第三章 主要设置要求
一、临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:(5.2.1)
1、一类高层公共建筑,不应小于36m³,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m³,当建筑高度大于150m时,不应小于100m³;
2、多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m³,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m³;
3、二类高层住宅,不应小于12m³;
4、建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m³;
5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m³,大于25L/s时不应小于18m³;
6、总建筑面积大于10000m²且小于30000m²的商店建筑,不应小于36m³,总建筑面积大于30000m²的商店,不应小于50m³,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。
二、高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:(5.2.2)
1、一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;
2、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;
3、工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa;
4、自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;
5、当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设稳压泵。
三、有关高位消防水箱的更多要求,详见《栓规》5.2章规定。
第四章 疑难探讨
一、用稳压泵代替高位消防水箱的情况中,要求采用安全可靠的消防给水形式,主要是指哪些安全保障措施?
安全可靠的消防给水形式,主要是指水源、水泵以及供电电源等保障措施:
1、应设置消防水池,当没有设置消防水池时,应采用两路市政消防供水,且应满足《栓规》4.2.2要求。
2、消防水泵和稳压泵均应设置备用泵。
3、应采用双电源供电。
二、市政直接供水可替代高位消防水箱,有什么具体要求?
1、当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
2、当市政直接供水可替代高位消防水箱时,必须采取防止污染市政供水的技术措施,比如在市政管网入口处设置有空气隔断的倒流防止器,同时必须注意,应校核倒流防止器的水压损失,确保满足初期火灾所需的消防流量和压力。
注:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
长按二维码,下载高清视频及消防规范汇编
气体灭火、高压细水雾、防火卷帘、探火管、泡沫喷雾,磐龙消防:18670080000
点击观看往期热文精选
最新更正(2019年5月)-《建筑设计防火规范》图示(2018版)
最新!16地市答疑·部局文件复函-《建筑防烟排烟系统技术标准》,附下载!
建筑防火及消防设施要求-解读《电动汽车分散充电设施工程技术标准》
变电站、换流站、火(水)电站、核电站-消防自动灭火系统(3D分解)
川消所复函(2019):关于排烟阀与排烟风机的联动控制要求!!!
消防联动控制•连锁控制--概念、区别及应用误区(附视频分解)
37大亮点,100多项变更—详解2018《建筑设计防火规范》图示
更多热文,敬请关注公众号 ↓↓↓
消防资源网
消防讲坛(石峥嵘老师主讲)
可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:
↓↓↓